电子微机综合保护装置需要注意的事项

一、微机保护装置调试注意事项:

1、尽量少拔装置插件,不触摸插件电路。

2、装置和打印机的接地线与屏柜的接地铜接是否连接可靠,铜排是否与地网可靠连接。注意打印机用的外部交流电源,火线及零线不允许接反。

3、如要使用电烙铁、示波器,必须与被测屏柜的接地回路连接在一起,并可靠接地。

4、试验前应检查屏柜及装置在运输过程中是否有明显的损伤或螺丝松动,特别是TA回路的螺丝及连片不允许有丝毫的松动。

5、必须校对装置CPU的程序校验码及程序形成时间。

6、校对装置直流额定电压、交流额定电流是否与现场实际一致。

7、插件位置是否与图纸一致,插件一定要插到位,不允许接触不良。

8、自开关场引入主控室的电缆应采用屏蔽电缆,屏蔽层在开关场与主控室同时接地。

9、装置有问题的插件,建议更换新的。

电子多功能电力仪表模拟量信号翻倍如何解决?

近些年来,在变电站自动化、配电自动化、智能建筑、企业内部的电能测量、管理等方面,都需要使用到多功能电力仪表,它是一种常见的电力仪表。是一种具有可编程测量、显示、数字通讯等多功能智能仪表,它可以完成电量测量,电能计量,数据显示等。正是因为该电力仪表的功能齐全,因而应用领域非常广泛。在日常的使用过程当中,出现问题在所难免,针对相应的问题,就应该要及时进行处理,这点相对而言显得非常重要。

日常的使用过程中,会出现模拟量输出信号翻倍的情况,出现这种情况的主要原因是,系统接线原因导致。因而针对这种情况,就应该要明确具体的解决方法。主要是查看,是否同时使用两路AO输出,并且负端同时接地。两端输出相互干扰,则应该要加装信号隔离器。


电子马达保护器的使用及注意事项

马达保护器是一种电子式多作用电动机保护装置。它主要适用于冶金、化工、纺织等工业电动机及电力系统,作过载、缺相、堵转及三相不平衡电路保护,和普通保护器相比具有设定精度高、节电、动作灵敏、工作可靠等优点。经使用单位核算,用它替换热继电器及老产品,有明显的经济效益。

马达保护器的注意事项

1、保护器拆包装后,首先目测一下产品整机状态是否有损坏或缺陷地方,检查随机配件。  

2、对产品随机的使用说明书要作认真阅读了解,保护器设置项目正确完整。  

3、实地现场条件是否方便适合保护器安装、接线,保护功能模式是否满足电动机实际要求。 

4、使用的实地环境是否适应保护器规定的工作条件标准。

5、保护器各输入、输出端子用户在接线时应正确无误,接线或插件固定应牢固,接触良好。

6、主机主电流使用的线径接头能否可顺利穿过保护器的互感器组穿线孔。  

7、保护器另配用互感器时,配用互感器的精度、规定电流比要符合保护器整定电流值范围,互感器二次电流导线截面积必须要满足二次电流最大值需求。 

8、保护器执行输出(继电器触点容量)不能满足控制回路中交流接触器需要容量时,必须加中间继电器过渡控制。 

9、保护器整定电流值设定原则等于电动机额定电流值。

10、保护器固定位置尽可能便于安装、调试、观察。 

11、保护器使用管理必须由专业人员负责,无关人员不得随意操作动用。

12、应定期除尘检查,并进行人为试验,确保可靠运行。  


电子多功能电力仪表在使用时发生故障时,三种处理方法

一、电力仪表不显示
这种情况需要针对不同的现场确认,如电压过大导致仪表损坏或者烧毁。如果再辅助电源正常的情况下,可以检查仪表接线是否准确,如果接线没有问题,断电后重新启动,若仍不现实可以联系厂家技术支持。

二、电压、电流测量不准确
排查导致数据测量不准确的原因,是否与出厂设置的电流、电压倍率有关,用户可以现场进行重置。排除这些原因后仍不准确,则可以检查接线,或者使用万能表测量电压、电流信号是否准确接入。

三、电力仪表通讯问题
检查仪表设置的地址、波特率等值是否与系统软件相对应,连接在同一通讯通道上的所有仪表地址信息不能够重叠,波特率需一致。用户也可以根据仪表地址测试来排除是否是软件问题,或者更换正常仪表来测试仪表是否出现异常,排除故障。